提问者采纳
幕墙防雷接地要求是什么1、幕墙的防雷设计应符合现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的有关规定。
2、幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。
3、主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成防雷通路。圆钢直径不宜小于12mm,扁钢截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接。
4、幕墙的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25 IIlljl2,铝质不宜小于30rrirr12。
5、兼
其他答案
回答一
(1)建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊。使之成为可靠的电气连通。
(2)从六层、九层、十二层直至三十一层,每隔三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根-40×4镀锌扁钢,并与防雷引下线引出钢筋Ф12焊接,焊接长度必须符合要求,不得出现裂纹和焊瘤咬边和表面气孔等现象,焊接处刷两道防锈漆(所有焊接要求相同),从而形成一道均压带。
(3)为了使玻璃幕墙竖向铝合金主立柱保持良好的接地导通,用-40×4镀锌